Centrala termica poate functiona cu o presiune foarte scazuta?

Buna ziua. Am facut o interventia la instalatia de incalzire [centrala de apartament, junkers-eurostar]; dupa umplerea instalatiei cu apa, am hotarat a lasa presiunea pe instalatie la 0,2 bar, si constat ca are un comportament perfect ca si inainte, cand facem presiune de 1,5 bar. In afara de cerinta cartii tehnice facuta de constructorul centralei, cine/ce m-ar determina sa fac presiunea din carte, atata timp cat ea functioneaza normal cu o presiune foarte scazuta? Multumesc

Raspunsuri si comentarii
Marius P.- postat la 27 Jun 2014, 08:11

Poate ar fi bine sa va adresati unei firme specializate in montarea si intretinerea centralelor de apartament. Ei sunt in masura sa va dea un sfat competent. Poate ca specificatiile tehnice ale producatorului se refera la presiunea medie, existand posibilitatea functionarii la parametri normali si in cazul presiunii selectate de dvs, dar si mai mari.

ivpinstal- postat la 11 Dec 2014, 13:36

cine spune ca centrala functioneaza "normal" umpluta la o presiune de 0,2 Bar ..?

Presiunea minima trebuie sa fie macar 1,2 bar, la rece.
Altfel exista riscul sa stricati pompa de circulatie. Deasemeni, centrala poate ajunge f. repede la supra-temperatura.

Atentie ! Modelul Eurostar nu are un presostat de minim pe partea de apa (adica n-are o siguranta de lipsa apa) -oricand puteti strica pompa, si nu numai.
Pacat de centrala... ca Eurostar a fost un model f. reusit !

www.ivp.ro