Dupa ce a fost pus antigel in instalatie presiunea in centrala a crescut brusc,

Se pare ca ziua de marti ne-a adus nunumai ghinioane ce puteau deveni adevarate nenorociri. Specialistul care a montat centrala ferroli dp 25 standard si caloriferele a pus dimineata antigel, zice el pentru prim data,desi e angajat de multi ani al unei firme autorizate care a lucrat chiar si pentru institutii. Dupa ce a pus antigel a plecat, n-a facut probe si ne-a zis ca seara putem face foc. Din lipsa de timp si ca sa nu facem pe seara foc, fum, am facut dimineata foc normal. Cand a ajuns presiunea la 50 cand trebuia sa bage apa si sa se incalzeasca caloriferele,acest lucru nu s-a intamplat, ele fiind reci si la 60 si la 70. Atunci in cateva minute centrala a urcat brusc la peste 90 grade si am realizat ca apa in loc sa intre in instalatie curgea tare in spatele casei. Am realizat ca e pericol, presiunea ajungea la 100 si am facut ce ne-a sfatuit inginerul care a pornit centrala:am aruncat nisip in foc si am scos lemnele si jarul.Treptat a scazut presiunea. Pana sa ajunga cel ce a facut instalatia am cautat repede pe net si am gasit asa: dupa ce se pune antigel se pune pompa de recirculare sa mearga putin in gol, apoi se face focul altfel, cate 2-3 lemne nu forjat din prima, altfel pompa intra in cavitatie si urca brusc presiunea pana la explozie. A sosit si montatorul,s-a uitat si cica toate sunt ok,nu e niciun motiv. Atunci i-am zis ce am gasit pe net si ce sa vezi? Cica era pompa blocata, dar cica nu e vina lui. Pai a cui o fi fost daca noi n-am facut foc si pana a pus antigel s-a facut ok foc? Cica sa-l luam la intrebari pe cel ce a pornit-o.Incredibil. Intrebarea mea este ce credeti dvs ca s-a intamplat si din a cui vina? Va dati seama ce frica purtam acum. Eu am iesit descult in zapada cand am vazut ca ajunge la 100 si el nu raspundea. Ne-am speriat mai ales ca stiam ca la 110 poate exploda.

Intrebare trimisa de un cititor din - Sector 1 , Bucuresti
vezi si firme constructii Bucuresti



Raspunsuri si comentarii
ivpinstal a scris:

faceti confuzii intre temperatura si presiune..
Cand presiunea a atins 2,5 bar sau 3 bar, probabil a "scuipat" supapa de siguranta (care pentru asa ceva este pusa).

Probabil instalatia a fost incarcata prea mult la rece, 1,8 sau 2 bar sau chiar mai mult, si cand apa s-a incalzit, s-a dilatat si a atins acea presiune.
Toate acestea n-au legatura cu antigelul.

www.ivp.ro

Cere preturi comunitatii, cere sfaturi si informatii tehnice comunitatii renovat.ro
Linkuri sponsorizate

Posteaza!

*Nume:
E-mail: Notifica-ma la comentarii pe aceasta pagina
Nu arata e-mailul meu
*Text:
Confirm ca am peste 16 ani si doresc sa postez

Taguri: instalatii termice ,

Taguri:    centrala pe lemne,    pompa apa,

ADAUGA O INTREBARE

Dezvoltarea web si seo de fluxsoft.ro