Buna ziua,am o mare problema cu condensul la una din lucrarile noastre,poate ma puteti ajuta cu un specialist de la dumneavoastra. Am facut o lucrare de mansardare la un bloc si am folosit vata bazaltica plus polistiren expandat,asta la recomandarea arhitectului cu doua folii bariera de vapori si normal a aparut condensul. Daca ma puteti ajuta cu o solutie pentru rezolvarea problemei si cu o oferta in acest sens.Lucrarea se afla in brasov. Multumesc

Raspunsuri si comentarii
Alexandru, SC Perodicom SRL- postat la 03 Jan 2015, 14:46

Daca a aparut condens, cu o dubla izolatie, sistem de termo izolatie cu polistiren, si vata minerala, exista doua posibilitati ce au permis acest lucru....
Sau izolatia a fost subdimensionata fata de conditiile climaterice ale zonei, sau(si este cel mai probabil) izolatia a fost prost executata, fara respectarea proiectului si cerintelor tehnice de executie.
pentru a stabili cauzele este nevoie de o investigatie la fata locului.
Daca doriti pot face o deplasare de la Campina la Brasov si functie de relevanta concluziilor de la fata locului putem stabili si ce trebuie executat.