Poate sa fie aer si pe tevile instalatiei sau doar in calorifer?

Se poate sa fie aer si pe tevile instalatiei sau aerul se aduna doar in calorifer? Va intreb deoarece am urmatoarea problema : Stau la casa, am 4 calorifere la acelasi nivel. Centrala este intre caloriferele 1 si 2. Problema mea este ca nu se incalzesc niciunul decat unul singur, nu simt caldura pe teava.... daca inchid caloriferul care merge simt cum caldura merge pe teava pana la urmatorul. Bun. Se incalzeste dar caldura ramane acolo nu trece mai departe pana nu il inchid. Si deci caloriferul 1 merge, ca sa mearga caloriferul 2 trebuie sa-l inchid pe 1, ca sa mearga caloriferul 3 trebuie sa-l inchid pe 2 si tot asa.... Ce as putea sa fac?

Intrebare trimisa de un cititor din - Sibiu , Sibiu
vezi si firme din - Sibiu , Sibiu


Raspunsuri si comentarii
Nicolae- postat la 05 Jan 2016, 09:07

Aerisiti instalatia pana cand va curge apa pe retur. Este posibil sa se fi format un dop de aer ce nu permite trecerea apei prin tevi.

gelu- postat la 06 Jan 2016, 07:41

ca sa fiti sigur ca nu aveti aer pe instalatie trebuie sa urmati cativa pasi importanti:lasati instalatia sa se raceasca,izolati vasul de expansiune pentru a putea introduce presiunea de 2 bari pe instalatie,si apoi procedati la aerisire caloriferelor incepand cu cel mai apropiat de centrala in felul urmator:dupa ce ati introdus 2 bari presiune in instalatie,inchideti turul si retul la toate caloriferele,si incepeti aerisire asa cum am spus mai sus.pe masura ce aerul iese din calorifer,deschideti usor robinetul de tur,pana cand nu mai iese aer,si incepe sa curga apa,sau ce ati bagat in instalatie.inchideti robinetul de tur,si verificati presiunea in instalatie ca sa nu scada sub 1,8 bari.in cazul in care a scazut,ridicati iarasi la 2 bari(nu cu aer,cu pompa de presiune hidraulica).procedati asa cu toate caloriferele in parte.dupa aceasta operatie,daca presiunea e scazuta,o aduceti la parametri,si deschideti toti robinetii de tur si retur la toate caloriferele.acum deschideti robinetul care duce la vasul de expansiune inchis,si verificati presiunea in istalatie sa nu fie mai mare de 1,5 bari.daca e mai mare eliminati prin aerisirea unui calorifer pana ajunge la 1,5 bari.porniti centrala cu foc mic,si urmariti in permanenta presiunea din instalatie,care nu trebuie sa depaseasca 2-2,2 bari la o temperatura de 80 grade pe tur.aceasta este una din metodele generale folosite la calibrarea presiunii in instalatia de incalzire.mai multe nu pot sa va spun,pentru ca nu cunosc,tipul instalatiei,lungimea acesteia,s.a.m.d.si eu am avut aceeasi problema si am rezolvat-o.mai sunt si alte aspecte de verificat,dar asa cum am spus nu cunosc instalatia.acum in mod normal instalatia ar trebui sa se incalzeasca progresiv toata.daca mai aveti intrebari lasati mesaj,pe adresa lacustagelu_68@yahoo.com si in limita timpului disponibil va voi raspunde.cu stima

Admin

Posteaza!

*Nume:
E-mail: Notifica-ma la comentarii pe aceasta pagina
Nu arata e-mailul meu
*Text:

Taguri: instalatii termice , montaj calorifere ,

Taguri:    calorifere,    instalatii sanitare,    aerisire calorifere,    teava,

Vrei sa adaugi o intrebare?