renovat.ro

» » » »


ADAUGA O INTREBARE

De ce caloriferele sunt reci desi le-am aerisit?

Am aerisit toate caloriferele din casa. Dupa acest lucru caloriferele au fost calde ceva vreme, apoi au ramas doar 2 elementi calzi. Le-am aerisit din nou,insa de aceasta data nu a mai iesit nici aer,nici apa. Ce trebuie facut?

Intrebare trimisa de un cititor din - Targoviste , Dambovita
vezi si firme constructii Dambovita



Raspunsuri si comentarii
Elena V. a scris:

Posibil ca presiunea din centrala sa nu fie adecvata. Posibil sa existe aer in instalatie sau o pierdere de 0,2bari in vasul de expansiune. Poate ca instalatia trebuie incarcata cu lichid pana presiunea ajunge la 2bari, astfel ca dupa aerisire sa ramana 1,4-1,6bari cu centrala oprita, cand agentul are 25-26 grade, iar cand agentul are 70-75 grade, presiunea sa fie de 2 bari. Cred ca ar fi bine sa va adresati firmei care v-a montat centrala, semnalati neregulile si acestia sa intervina pentru eliminarea cauzei care nu permite incalzirea elementilor caloriferelor.

Cere preturi comunitatii, cere sfaturi si informatii tehnice comunitatii renovat.ro
Linkuri sponsorizate

Posteaza!

*Nume:
E-mail: Notifica-ma la comentarii pe aceasta pagina
Nu arata e-mailul meu
*Text:
Confirm ca am peste 16 ani si doresc sa postez

Taguri: instalatii termice ,

Taguri:    aerisire calorifere,    calorifer rece,