Izolare pod nelocuit tavan etaj catre pod din capriori

Buna ziua, Am nevoie de un sfat in ceea ce priveste izolarea unui pod nelocuit, mai exact la tavan etaj catre pod din capriori. Am ales urmatoarea varianta: izolare intre capriori sub acoperis cu vata minerala 10 cm, si tavanul de la etaj - pod de jos in sus: rigips, folie aluminiu sau pvc, vata 20 cm, osb. Mai este necesara bariera de vapori si in pod (sarpanta), este nevoie de polistiren la tavan combinat cu vata? Multumesc.

Intrebare trimisa de un cititor din - Brasov
vezi si firme constructii Brasov



Raspunsuri si comentarii
Bogdan NICOLAE a scris:

Buna ziua,
O bariera de vapori nu este necesara la un pod, fiind un spatiu nelocuit, decat daca doriti sa il transformati in mansarda. Insa, o folie anticondens la sarpanta ar putea fi utila.
La tavan puteti pune doar vata minerala bazaltica de 10cm, pe partea rece spre pod. Pe partea calda a tavanului spre interior, daca doriti, puteti aplica placi subtiri din polistiren, eventual ornamentale.